D/P celle bruksområderD/P celle bruksområder

D/P celle bruksområder

Henrik
Henrik

Hei!

Skal opp til fagprøve om et par dager og har laget en modell der D/P celle er en ganske sentral enhet i prosessen (nivåtransmitter). Lurer på hva slags andre bruksområder en D/P celle har enn trykk og nivå, og hvordan dette blir praktisert?

Takk for svar!

Re: D/P celle bruksområder

Re: D/P celle bruksområder
Rune Øverland
Forumleder

Hei Henrik,

Tusen takk for spørsmålet og din interesse for faget.

Et stort bruksområde for bruk av differansetrykk (dP) celler er innen mengdemåling. 

Differansetrykk mengdemålere

Det er en ganske stor "familie" av ulike design på innretninger (innsnevringer i røret) som gjør at trykkfallet over innretningen øker med økende strømning. 

Dette måleprinsippet har man benyttet snart i 300 år. Bernoulli skrev bok om dette i 1738 om måleprinsippet allerede i 1738. 

Vi måler indirekte hastigheten på det strømmede mediumet (væske, gass, damp etc). Det er en sammenheng mellom strømningshastigheten og trykkfallet over innsnevringen.

Re: D/P celle bruksområder

Henrik Bruhaug
Henrik Bruhaug

Tusen takk for svar! 

Eg fekk svar på det lurte på! 

Re: D/P celle bruksområder

Re: D/P celle bruksområder
Rune Øverland
Forumleder

Denne video (engelsk) gir en grunnleggende innføring i differansetrykk baserte mengdemålere:

https://youtu.be/oUd4WxjoHKY?list=PL1pSAqqVDX3vioG014Ypc7dVXLhGmhrjG

Lykke til med fagprøven!

Re: D/P celle bruksområder

Henrik Bruhaug
Henrik Bruhaug

Hei!

Sitter her klar til fagprøve i morgen, men har lyst å forberede meg på feilsøking. Har du noen råd hvordan jeg kan gjøre det? 

Tusen takk for svar!

Re: D/P celle bruksområder

Re: D/P celle bruksområder
Rune Øverland
Forumleder

Hei Henrik,

 

Her er noen generelle betraktninger.

 

1. Kunnskap om hovedkomponenter i måle-/reguleringssløyfen
Ofte kommer den første indikasjonen på et reguleringsløyfeproblem fra driftspersonell ved at de rapporterer om en dårlig ventil eller en sløyfe som ikke svarer/oppfører seg på måten den skulle. Enhver av disse unormalitetene er et tegn for at en tekniker skal starte feilsøking. Det første trinnet er å måle 4-20 mA (eller tilsvarende) signalet for å verifisere sløyfeverdien.

I så må tekniker ha god kjennskap til bruk av multimeter i forbindelse med feilsøking.

 

2. Problem/feil i en signalsløyfe/instrument
En unøyaktig (versus en 'død') signalsløyfe kan skyldes en rekke forhold, inkludert et ødelagt PLS-kort ((I-/O-kort) eller dårlig/feilfunksjon på for eksempel, en ‘I/P’ på en ventilposisjoner. Det er vanligvis best å begynne med å gjøre en feltkontroll av transmitteren i målekretsen, eller reguleringsventilen etc, og deretter arbeide seg innover mot styringssystemet.

 

3. Feilsøking i felt
Klassisk feilsøking innebærer å kontrollere ledningene, strømforsyningen og kontrollsystemets I/O-kort (det vil si å ‘injisere’/simulere et signal/prosessverdi i I/O, og deretter kontakte driftspersonell for å spørre hva han/hun ser). Hvis driftspersonell er enig med det som sendes ut i felt er riktig, kan det være noe galt med transmitteren - enten transmitteren selv eller signalledningene.

Re: D/P celle bruksområder

Henrik Bruhaug
Henrik Bruhaug

Hjertelig takk for svar!