Hei. Det skal bygges et Siemens PLS skap der en strømforsyning forsyner en PLS, 4 I/O moduler, og en HMI skjerm. Det tenkes at disse beskyttes seperat, altså med 3stk 1 polte automatsikringer.

Når jeg skal dokumentere disse vernene er jeg litt usikker på hvordan jeg skal gjøre det. Skal jeg henvise til vernet som blir anbefalt i PLSens manual, eller skal jeg henvise til NEK400 eller kanskje maskinforskriften?

Uansett, så tenker jeg at det må begynnes med å sjekke opp nominell strømtrekk samt startstrømmer på komponentene i PLS skapet. Dette bestemmer størrelse på vern samt utløserkarakteristikk. 

Når størrelsen til vernet er dokumentert, dokumenterer jeg lednings tverrsnitt i henhold til i2 faktor på vernet. Strømføringsevne på kabler under 1 kvadrat finner jeg i produktdatabladet til ledningen, eller i maskinforskriften.

Nå som komponentene er beskyttet mot overbelast, må jeg sjekke at vernet har godkjent kortslutningsbeskyttelse.

1. Her må det framskaffes informasjon fra nettleverandør angående høyeste mulig kortslutning som kan oppstå i anlegget, som bestemmer vernets bryterevne.

2. Også må det beregnes den minste kortslutningen som kan oppstå i anlegget, dette er for å sjekke at vernet klarer å legge ut selv de minste kortslutningstrømmene.

3. Det må i tillegg sjekkes at vernet legger ut på kortslutning før ledninger blir overopphetet. Det brukes formler i NEK400 for å beregnet dette.

Er dette riktig framgangsmåte for å dokumentere kabel og vern i et PLS skap? 

Re: Dokumentering av Vern i PLS skap

Re: Dokumentering av Vern i PLS skap

Du beskriver fremgangsmåte som ivaretar krav i FEL, ved å følge NEK 400.

Om anlegget er underlagt Forskrift om maskiner er NEK EN 60204-1 førende.

Her kan du i stor grad også støtte deg på anbefaling fra Siemens i manual for PLS, men pass på at vernet har tilstrekkelig bryteevne.

Ex basic (E-Learning)

Learn to work safely in hazardous areas. Course for electricians, automation technicians and others personnel.

Read more

FSE Low-voltage (E-Learning)

Increase safety for all who work with electric installations, providing a safe, accident-free working environment, for you and your colleagues.

Read more

Fiscal metering - Combined errors in metering (Classroom)

The course increases the understanding of the uncertainty calculations that are made and how to arrive at total combined uncertainty for measuring stations.

Read more

Basic flow metering (Classroom)

Basic course on measuring stations oil / gas / torch.

Read more

Regulations and standards for offshore petroleum industry - electrical safety (Classroom)

Courses for electricians, automators, engineers and other personnel who work with or design electrical installations offshore.

Read more

Basic process control systems (Classroom)

Practical and theoretical course in basic control technology.

Read more
eng