Feilsøking på PT-100Feilsøking på PT-100

This thread is archived.

Feilsøking på PT-100

Ann Kristin
Ann Kristin
PT-100, element og Feilsøking.
Hvordan er de mulig og måle og kontrollere om at de er brudd i et Pt-100 element, av typen 3- leder.
Evt, hvilken Ohmsk verdi får vi når de ikke er i orden osv?

Ann Kristin.

Re: Feilsøking på PT-100

Leif M.V.
Leif M.V.
Hei...
http://www.autek.no/system/script/getfile2.asp?id=44

Se side 43-45 på denne linken, så ser du f.eks. i tabellen at ett pt100 element har 100ohm ved 0 grader og 119,4ohm ved 50 grader...I ett 3leder pt100 element er de 2 røde ledningene "felles" (transmitteren bruker disse 2 røde ledningene, for å få riktigere utregningen av temperatur avlesningen).For å sjekke at elementet er i orden så ohmer du mellom den ene røde og den hvite.Da skal du få en ohmsk verdi som passer til omgivelsetemperaturen(se tabellen).Elementet må være helt frakoblet når du gjør dette.Måling mellom de 2 røde ledningene kan være ifra 0 ohm til noen "få" ohm...
Lykke til...
Hilsen Leif