Maks lengde 24v styrespenningMaks lengde 24v styrespenning

This thread is archived.

Maks lengde 24v styrespenning

Lars
Lars
Skal styre ein ventilaktuator med 24V DC, styreskap er plassert ca 350m unna. Vil dette strekket (700m) bli for langt for eit 24V signal?

Re: Maks lengde 24v styrespenning

Så vindt jeg har skjønnt kan en bruke formelen som står i montørhånboka.
Vanlig spenningsfall beregning.

Re: Maks lengde 24v styrespenning

Forumleder
Forumleder
Du må vite strømmen som går i kretsen og motstanden i kabelen og lengden på kabel.
Strømmen finner du på merkeskiltet på ventilen og opplysninger om kabel finner du i kabel leverandørens datablad. Deretter er det Ohms lov som gjelder.