Hei.

En ny 400/690V motor får tilførsel fra et eksisterende støpsel 3+J+N. Motor kobles i trekant og jeg lurer på om N-leder kan kobles til klemmebrettet? 

Mvh

S.O

Re: N-leder i trekantkobling

VS
VS

Nei. Det er heller ikke noe poeng å koble N-leder på en motor da det vil være lik belastning på alle faser som betyr at summen av alle strømmene er null, og det vil dermed ikke gå noe strøm i N-leder.

Unntaket er hvis det er frekvensomformerdrift. Da vil nullpunktet være forskjellig fra null, med høyfrekvent spenningspeaker på nivå med DC-busen i frekvensomformeren. Jorder du da nullpunktet (via N-leder) vil du få høyfrekvente sirkulerende strømmer med medfølgende EMI-problematikk.

Ex basic (E-Learning)

Learn to work safely in hazardous areas. Course for electricians, automation technicians and others personnel.

Read more

FSE Low-voltage (E-Learning)

Increase safety for all who work with electric installations, providing a safe, accident-free working environment, for you and your colleagues.

Read more

Fiscal metering - Combined errors in metering (Classroom)

The course increases the understanding of the uncertainty calculations that are made and how to arrive at total combined uncertainty for measuring stations.

Read more

Basic flow metering (Classroom)

Basic course on measuring stations oil / gas / torch.

Read more

Regulations and standards for offshore petroleum industry - electrical safety (Classroom)

Courses for electricians, automators, engineers and other personnel who work with or design electrical installations offshore.

Read more

Basic process control systems (Classroom)

Practical and theoretical course in basic control technology.

Read more
eng