korleis kalibrerer du ein ventilstiller?

Re:ventilstiller

Svein
Svein
De finst mange ulike typer ventilstillere. Når en kalibrere en ventilstiller/positioner så er man ofte interesert i å stille inn nullpunktet og område, samt og ta en 5 punkt kontroll av ventil-vandringen: eks sjekke ventilen på 0.25.50.75 & 100%. Eksempelvis på FISHER 3560 & 3582 så er disse pneumatiske og får styresignalet fra en I/P omformer. For å kalibrere disse så "kan" man da koble seg inn i strømsløyfen til I/Pen og kjøre denne med f.eks en unomat/loop kalibrator. Da velger man selv verdien som man ønsker at ventilen skal ha. Eks: Ved 4 mA så skal ventilen være helt stengt og ved 20 mA helt åpen, dersom dette ikke stemmer så må man justere på Span eller Zero på ventilstilleren, sjekk manual for den aktuelle typen hvor dette justeres.
De er også ventilstillere som er elektropneumatiske og som kan kjøre en såkallet autokalibrering da stiller ventilstilleren inn vandringen selv, og kjører ventilen opp og ned for å finne rett vandring, med et signal fra 4 til 20 mA. Eksempel på slike kan være ABB TZID positioner.