IS/IE/PE jording

IS/IE/PE jording

Magne H
Magne H

Skal IE/IS/PE være helt seperate og adskilte fra hverandre i et kontroll kabinett? Eller kan vi etablere 3 stk skinner som er internt tilkoblet og samtidig tilkoblet et punkt i strukturen? Dette gjelder hvor kontroll kabinettet også er plassert Ex område.

Re: IS/IE/PE jording

Re: IS/IE/PE jording
Sverre Isaksen
Forumleder

Regner med det er en offshore installasjon du er på siden dere henter jord fra strukturen.

I NORSOK E_001:2016 punkt 8.2 står det blant annet:

- There shall be a separate main earth reference point for PE and IE. 

- The distance between the PE and IE reference points shall be minimum 1 000 mm.

Vanligst er å separere både ISE, IE og PE med minst 1 meter i strukturen, noen anlegg har felles ISE og IE.

Re: IS/IE/PE jording

Magne H
Magne H
Sitat
Sverre Isaksen skrev:

Regner med det er en offshore installasjon du er på siden dere henter jord fra strukturen.

I NORSOK E_001:2016 punkt 8.2 står det blant annet:

- There shall be a separate main earth reference point for PE and IE. 

- The distance between the PE and IE reference points shall be minimum 1 000 mm.

Vanligst er å separere både ISE, IE og PE med minst 1 meter i strukturen, noen anlegg har felles ISE og IE.

Hei, Takk for svar.

Du henviser til Norsok men hvordan blir det dersom Norsok ikke er aktuell/førende?

Jeg har et tilfelle på et drillskip hvor vi kun forholder oss til IEC standardene.

Re: IS/IE/PE jording

Re: IS/IE/PE jording
Sverre Isaksen
Forumleder

Hei,

det står ikke noe så spesifikt i IEC standardene, men det er en grunn til at man har satt disse føringene. Hovedsakelig er det for å hindre at man får jordfeil strømmer fra PE-systemet inn på signal skjermingen, for IS-signaler er dette enda viktigere for det vil gå ut over beskyttelsesmetoden.

For signaler som går til Sone 0 (EPL Ga) anbefaler man i IEC 60079-14:2013 pt. 16.3 at man benytter galvanisk skilte barrierer for å sikre enda mer mot dette. 

Krav til jording for IS kretser finner du i IEC 60079-14:2013 pt 16.2.2.3 og 16.2.3, det er litt for mye informasjon i disse punktene til at jeg kan gjengi dette på fagforumet.

Ex basic (E-Learning)

Learn to work safely in hazardous areas. Course for electricians, automation technicians and others personnel.

Read more

IECEx and ATEX marking of electrical equipment (E-Learning)

Certified Ex equipment has a marking plate that includes details about the equipment's explosion protection and the area in which the equipment may be used. Can you interpret these codes?

Read more

IECEx marking of electrical equipment (E-Learning)

Ex equipment carries a marking plate that includes details about what surroundings and external influences the equipment has been certified for. Can you interpret the codes?

Read more

Safe behavior in hazardous areas (E-Learning)

Learn how to work safely in Ex areas. The authorities require documented training in explosion prevention for all who enter Ex areas.

Read more

Ex basic refresher (Classroom)

When you are working with electrical installations in hazardous areas you must regulary refresh your knowledge. In this course you get the updates you need.

Read more

Ex maintenance (Classroom)

Extension course for electricians and automators who will maintain Ex installations. The course requires basic Ex-knowledge.

Read more
eng