Skap spenningsløst ved gassdeteksjon med unntak av op-is: Merking ?

Skap spenningsløst ved gassdeteksjon med unntak av op-is: Merking ?

Bernt S
Bernt S

Hei,

Problem stillingen er et RIO skap (1) plassert ute i derrik område definert som "safe area".

RIO skap (1) blir gjort spenningsløst ved gass deteksjon med unntak av en optisk fiber (OPIS).

Optisk fiber kommunikasjonen (OPIS) kommer fra annet RIO skap (2) designet for sone 2 som ikke gjøres spenningsløst.

Hadde tenkt å merke RIO skap (1) med "non-ex" skilt på dør da skap type / deler internt i skapet for det meste vil ha Ex merking.

Hvordan bør det merkes da det likevel kan ha liv i OPIS fiber på innsiden.

Re: Skap spenningsløst ved gassdeteksjon med un...

Re: Skap spenningsløst ved gassdeteksjon med un...
Sverre Isaksen
Forumleder

Hei,

Kan ikke finne dette spesifisert noe sted, men du kan jo eventuelt merke med "inneholder op is signaler".

Dette er jo signaler som er beskyttet med energibegrensning så de ikke skal kunne utgjøre tennkilde, man må bare passe på at signalene er godkjent for gassgruppene som kan forekomme. Er det EPL nivå Ga eller Gb så er det signaler som også er sikre med feil.

Ex basic (E-Learning)

Learn to work safely in hazardous areas. Course for electricians, automation technicians and others personnel.

Read more

IECEx and ATEX marking of electrical equipment (E-Learning)

Certified Ex equipment has a marking plate that includes details about the equipment's explosion protection and the area in which the equipment may be used. Can you interpret these codes?

Read more

IECEx marking of electrical equipment (E-Learning)

Ex equipment carries a marking plate that includes details about what surroundings and external influences the equipment has been certified for. Can you interpret the codes?

Read more

Safe behavior in hazardous areas (E-Learning)

Learn how to work safely in Ex areas. The authorities require documented training in explosion prevention for all who enter Ex areas.

Read more

Ex basic refresher (Classroom)

When you are working with electrical installations in hazardous areas you must regulary refresh your knowledge. In this course you get the updates you need.

Read more

Ex maintenance (Classroom)

Extension course for electricians and automators who will maintain Ex installations. The course requires basic Ex-knowledge.

Read more
eng