Hei,

Jeg har fått høre fra flere store Ex-boksprodusenter at dersom det skal være Ex klemmer i en Ex e kapsling, og disse klemmene er av en skrutype, så skal alle disse (både brukte og ubrukte) være tiltrukket helt med korrekt moment ved forsendelse. Jeg har ikke funnet slike krav i utstyrsnormene så lurer på om dette bare er en god praksis, framfor et krav?

Mvh,

Eric

Re: Tiltrekking av Ex terminaler i Ex e kobling...

Re: Tiltrekking av Ex terminaler i Ex e kobling...
Sverre Isaksen
Forumleder

Dersom du går inn i databladet til rekkelemmene står det hvilket moment de skal trekkes til med.

F.eks. Weidemüller WDU 2.5 - 0,4-0,8 Nm

At både brukte og ubrukte rekkeklemmer skal være tiltrukket er et av sjekkpunktene på inspeksjon i IEC 60079-14 og -17.

Re: Tiltrekking av Ex terminaler i Ex e kobling...

Eric
Eric
Sitat
Sverre Isaksen skrev:

Dersom du går inn i databladet til rekkelemmene står det hvilket moment de skal trekkes til med.

F.eks. Weidemüller WDU 2.5 - 0,4-0,8 Nm

At både brukte og ubrukte rekkeklemmer skal være tiltrukket er et av sjekkpunktene på inspeksjon i IEC 60079-14 og -17.

Sverre,

Ja jeg er klar over momentet de skal trekkes til med og at inspeksjon og vedlikehold av Ex utstyr iht. IEC 60079-14 og -17 har dette som et sjekkpunkt. Men spørsmålet var om det er krav til at klemmen er trekt til med korrekt moment i nytt utstyr fra produsent til sluttbruker, altså før det overhodet har blitt installert?

Mvh,

Eric

Re: Tiltrekking av Ex terminaler i Ex e kobling...

Re: Tiltrekking av Ex terminaler i Ex e kobling...
Sverre Isaksen
Forumleder

Nei.

Ex basic (E-Learning)

Learn to work safely in hazardous areas. Course for electricians, automation technicians and others personnel.

Read more

IECEx and ATEX marking of electrical equipment (E-Learning)

Certified Ex equipment has a marking plate that includes details about the equipment's explosion protection and the area in which the equipment may be used. Can you interpret these codes?

Read more

IECEx marking of electrical equipment (E-Learning)

Ex equipment carries a marking plate that includes details about what surroundings and external influences the equipment has been certified for. Can you interpret the codes?

Read more

Safe behavior in hazardous areas (E-Learning)

Learn how to work safely in Ex areas. The authorities require documented training in explosion prevention for all who enter Ex areas.

Read more

Ex basic refresher (Classroom)

When you are working with electrical installations in hazardous areas you must regulary refresh your knowledge. In this course you get the updates you need.

Read more

Ex maintenance (Classroom)

Extension course for electricians and automators who will maintain Ex installations. The course requires basic Ex-knowledge.

Read more
eng