Hei ble litt i tvil når jeg holdt på med måling av feilsløyfe impedans fas-jord på et et TN-C-S anlegg. Det blir vel slik at når en måler med eurotester på feks stikk kontakt ute i anlegget så vil denne målingen kun være feilimpedansen i kretsen fram til første fordeling med TN-C i bygget. Får å få riktig resultat bør en vel måle impedansen eksternt ut mot trafo og plusse denne på feil impedansen i selve anlegget)?

Dette skiller seg vel fra TT og IT anlegg med tanke på en slik måling? 

Takk på forhånd!

Re: Feilsløyfe impedans på TN anlegg

Nilsi
Nilsi

Den måler motstanden ( impedans) mellom L og N helt tilbake til trafo. I It målet den mellom faser tilbake til trafo.

Re: Feilsløyfe impedans på TN anlegg

En ny
En ny
Sitat
Petter skrev:

Hei ble litt i tvil når jeg holdt på med måling av feilsløyfe impedans fas-jord på et et TN-C-S anlegg. Det blir vel slik at når en måler med eurotester på feks stikk kontakt ute i anlegget så vil denne målingen kun være feilimpedansen i kretsen fram til første fordeling med TN-C i bygget. Får å få riktig resultat bør en vel måle impedansen eksternt ut mot trafo og plusse denne på feil impedansen i selve anlegget)?

Dette skiller seg vel fra TT og IT anlegg med tanke på en slik måling? 

Takk på forhånd!

I TN nett sløyfe impedans L-PE og L-N skulle være like pga N og PE er koble sammen ved splitte fra TN-C til TNC-S. Det er viktig å garantere momentan utkobling for feil L-N og L-PE.

Re: Feilsløyfe impedans på TN anlegg

Re: Feilsløyfe impedans på TN anlegg

Du har allerede fått gode svar av Nilsi og En ny.

Er du fortsatt usikker, eller har andre spørsmål vedr. måling med Eurotester, kan det være lurt å kontakte Terje Hansen hos Elma Instruments (som er leverandør av Eurotester i Norge).

Re: Feilsløyfe impedans på TN anlegg

JHS
JHS

EN NY..

Kortslutningsytelse L-PE og N-PE vil normalt sett ikke være like annet enn i første fordeling. Impedansen på disse vil variere som følge av forskjell i utgreining og tverrsnitt (jordingsanlegg har normalt sett lavere impedans som følge av forgreninger og sammenkoblinger internt i bygg). Ik1pn vil vanligvis (ikke alltid) være den med lavest verdi ute i anlegget.

Forskjellen trenger ikke å være stor, men disse er normalt IKKE like!

En vanlig eurotester har ikke riktig måleområde for å måle direkte i fordeling, og er konstruert for å måle kortslutningsytelse ute i anlegget. 

Vær obs på det at kortslutningsverdiene du måler kan variere som følge av spenningsfall og belastning på trafo.

Re: Feilsløyfe impedans på TN anlegg

En ny
En ny

"Forskjellen trenger ikke å være stor, men disse er normalt IKKE like!"

Ja men i motsatt andre nett systemer (TN, IT) kan ikke være større forskjeller.

Re: Feilsløyfe impedans på TN anlegg

JHS
JHS

Nå er det kun i TN anlegg vi har N-leder, så det vil dermed ikke være aktuelt på andre nettsystemer ;)

Re: Feilsløyfe impedans på TN anlegg

En ny
En ny
Sitat
JHS skrev:

Nå er det kun i TN anlegg vi har N-leder, så det vil dermed ikke være aktuelt på andre nettsystemer ;)

TT nett inneholder N leder

Re: Feilsløyfe impedans på TN anlegg

En ny
En ny

Ps. Du kan finne i verden IT med N leder som har ikke jord potensial ;)

Re: Feilsløyfe impedans på TN anlegg

Re: Feilsløyfe impedans på TN anlegg

Distribuert nøytralleder benyttes ikke i annet enn TN-nett i Norge.

Re: Feilsløyfe impedans på TN anlegg

JHS
JHS

Ikke inn under DSB sine tilsynsområder.. Såvidt meg bekjent

Re: Feilsløyfe impedans på TN anlegg

Re: Feilsløyfe impedans på TN anlegg
Sitat
JHS skrev:

Ikke inn under DSB sine tilsynsområder.. Såvidt meg bekjent

Dette forumet gjelder for DSB sitt regelverk. :-)

FSE Low-voltage (E-Learning)

Increase safety for all who work with electric installations, providing a safe, accident-free working environment, for you and your colleagues.

Read more

Hot work - certification course (E-Learning)

This course aims to provide those conducting hot work with the necessary knowledge and skills, and enable them to approach their work with an emphasis on safety.

Read more

Electro-contractor examination – exam preparation course (Classroom)

Are you planning on taking an electrical contractor licence? Our preparatory course covers the necessary theory and detailed follow-up providing you with the best possible preparation.

Read more

Electro thermography - NEK 405-1 (Classroom)

Basic knowledge of using infrared cameras regardless of application. Participants can take the certification exam on the last day of the course.

Read more

Electrical inspections - commercial buildings (Classroom)

The course, Electrical inspections in commercial buildings, is based on the qualification requirements in the NEK 405-3 norm and may be taken as preparation for the NEK 405-3 exam.

Read more

NEK 400:2018 (Classroom)

Become familiar with NEK 400 and equipped to use the norm in your daily work involving installing and maintaining electrical low-voltage installations.

Read more
eng