Log in

to access your courses, safety cards and other features.

Log in

to access your courses, safety cards and other features.

Kabel for overføring av DC-spenning fra solcellepanel til inverter

Kabel for overføring av DC-spenning fra solcellepanel til inverter

Roger B
Roger B

Fikk et spørsmål som jeg ikke helt klarer å finne svaret på. Det gjelder et planlagt solkraftsystem hvor 10 stk takmonterte paneler med samlet effekt 3KW vil generere max 380VDC. Det brukes dobbeltisolert enlederkabel fra solcellepanelene til ytterveggmontet DC bryter men så ønskes DC/AC inverters plassering i et garasjebygg 10 meter unna. Her ønskes det å legge kabel i bakken om anbefalt i rør fra DC bryter og frem til inverter. Forslaget var å bruke en PFXP 4 eller 6mm2 til å overføre DC strømmen(max 8Amp) som beskrevet. Ser at PFXP i nevnte tverrsnitt er godkjent for 500V men er det da sånn at dette også gjelder DC..? Og vil det være OK å overføre 380VDC i en slik kabel..? Og hvis ikke, hva finnes av alternativer. 

Re: Kabel for overføring av DC-spenning fra sol...

OlavF
OlavF

DC-kabler må være kortslutningssikkert forlagt.

Da kan du ikke legge kabel som pfxp e.l.

Det enkleste vil være å legge dobbiso enlederkabler i trekkerør videre fra dc-bryter og ut til garasje.

Re: Kabel for overføring av DC-spenning fra sol...

Re: Kabel for overføring av DC-spenning fra sol...

OlavF har rett, men det skal benyttes kortslutningssikker enlederkabel.

Re: Kabel for overføring av DC-spenning fra sol...

Roger B
Roger B

Masse takk OlavF og Hans Olav. Da vil dette gjøres med enleder type dobbeltisolert som blir lagt i rør i bakken. Men et tilleggspørsmål, er det tilrådelig å bruke en PFXP kabel til DC forutsatt at det brukes sikring..? Tenkte at om det f.eks brukes et batteri ifm. med multihybridinverter og at batteriet plasseres i brannsikre omgivelser et stykke unna bygningen hvor multihybridinverteren står. For de tvil jo være kortslutningsytelse i batteribanken til å drive en strøm stor nok til tripp av sikring.

Re: Kabel for overføring av DC-spenning fra sol...

Re: Kabel for overføring av DC-spenning fra sol...
Sitat
Roger B skrev:

Masse takk OlavF og Hans Olav. Da vil dette gjøres med enleder type dobbeltisolert som blir lagt i rør i bakken. Men et tilleggspørsmål, er det tilrådelig å bruke en PFXP kabel til DC forutsatt at det brukes sikring..? Tenkte at om det f.eks brukes et batteri ifm. med multihybridinverter og at batteriet plasseres i brannsikre omgivelser et stykke unna bygningen hvor multihybridinverteren står. For de tvil jo være kortslutningsytelse i batteribanken til å drive en strøm stor nok til tripp av sikring.

Nei, det skal forlegges kortslutningssikkert. Se avsnitt 712.521.101 i NEK 400:2022.

Dobbeltisolert er ikke det samme som kortslutningssikkert, se avsnittene 521.11 og 521.14 i NEK 400:2022.

FSE Low-voltage (E-Learning)

Increase safety for all who work with electric installations, providing a safe, accident-free working environment, for you and your colleagues.

Read more

Hot work - certification course (E-Learning)

This course aims to provide those conducting hot work with the necessary knowledge and skills, and enable them to approach their work with an emphasis on safety.

Read more

Electro-contractor examination – exam preparation course (Classroom)

Are you planning on taking an electrical contractor licence? Our preparatory course covers the necessary theory and detailed follow-up providing you with the best possible preparation.

Read more

Electro thermography - NEK 405-1 (Classroom)

Basic knowledge of using infrared cameras regardless of application. Participants can take the certification exam on the last day of the course.

Read more

Electrical inspections - commercial buildings (Classroom)

The course, Electrical inspections in commercial buildings, is based on the qualification requirements in the NEK 405-3 norm and may be taken as preparation for the NEK 405-3 exam.

Read more

NEK 400:2018 (Classroom)

Become familiar with NEK 400 and equipped to use the norm in your daily work involving installing and maintaining electrical low-voltage installations.

Read more
eng