Vi har en liten diskusjon på jobben...Det er montert opp en motorstyrt markise med bevegelig ledning ,det er borret ett lite hull og ledning tregt gjennom og støpslet  i nærmeste tilgjenglig stikk på innsiden.

Jeg mener dette ikke er lov da bevegelig ledning skal kun benyttes i samme rom der hvor den er koblet til fastmontert utstyr. Her burde det vært lagt opp stikk eller koblingsboks ute ved markise.

Men Kollegaen min mener at det er helt innafor å kjøre bevegelig ledning gjennom vegg og så støpsle ?Ville dette blitt en anmerking på kontroll?

Hva mener dere?

Re: Markise og bevegelig ledning PMH

Dagny
Dagny

Helt rett at det står i FEL at bevegelig ledning skal være internt i et rom.

Jeg ville tenkt at bakgrunnen for det kravet er at vi ikke skal ha ledninger på kryss og tvers, gjennom dører osv.

Personlig syns jeg ofte at tilkobling med fordel kan være i annet rom. For markiser så kan tilkoblingen ute være mer utsatt for regn. Det kan hende markisen er 5 meter opp på fasaden, i en skråning. Eller om et rom er veldig varmt eller støvete, så kan en med fordel trekke ut koblingen til naborommet.

Så nei, det er ikke lov. Men noen ganger kan det være en bedre løsning.

Re: Markise og bevegelig ledning PMH

Re: Markise og bevegelig ledning PMH
Sitat
Charlie skrev:

Vi har en liten diskusjon på jobben...Det er montert opp en motorstyrt markise med bevegelig ledning ,det er borret ett lite hull og ledning tregt gjennom og støpslet  i nærmeste tilgjenglig stikk på innsiden.

Jeg mener dette ikke er lov da bevegelig ledning skal kun benyttes i samme rom der hvor den er koblet til fastmontert utstyr. Her burde det vært lagt opp stikk eller koblingsboks ute ved markise.

Men Kollegaen min mener at det er helt innafor å kjøre bevegelig ledning gjennom vegg og så støpsle ?Ville dette blitt en anmerking på kontroll?

Hva mener dere?

Jeg er enig med deg i at "Her burde det vært lagt opp stikk eller koblingsboks ute ved markise". Med koblingsboks bør det være en allpolig bryter nær markisen.
Alternativt kan bevegelig ledning være fast tilkoblet inne, men da bør det også være en allpolig bryter nær markisen.

Hvis elsikkerhetsingeniøren fra DLE er "våken" skal det gis avvik med fel § 38 (og trolig § 36) ved en løsning som beskrevet først i innlegget ditt.

Man kan velge å avvike fra løsninger i NEK 400, om det dokumenteres at sikkerheten er like godt ivaretatt.
Man kan IKKE velge å avvike fra kravene i fel.

FSE Low-voltage (E-Learning)

Increase safety for all who work with electric installations, providing a safe, accident-free working environment, for you and your colleagues.

Read more

Hot work - certification course (E-Learning)

This course aims to provide those conducting hot work with the necessary knowledge and skills, and enable them to approach their work with an emphasis on safety.

Read more

Electro-contractor examination – exam preparation course (Classroom)

Are you planning on taking an electrical contractor licence? Our preparatory course covers the necessary theory and detailed follow-up providing you with the best possible preparation.

Read more

Electro thermography - NEK 405-1 (Classroom)

Basic knowledge of using infrared cameras regardless of application. Participants can take the certification exam on the last day of the course.

Read more

Electrical inspections - commercial buildings (Classroom)

The course, Electrical inspections in commercial buildings, is based on the qualification requirements in the NEK 405-3 norm and may be taken as preparation for the NEK 405-3 exam.

Read more

NEK 400:2018 (Classroom)

Become familiar with NEK 400 and equipped to use the norm in your daily work involving installing and maintaining electrical low-voltage installations.

Read more
eng