Hei.

Det var en liten lunsjdiskusjon mellom elektrikere i dag og som var vi ikke helt enig om praktisk og riktig utførelse av et prosjekt, kanskje det kan forklares her...

Oppdrag er til å utføre øking av OV hos kunde fra 3x40A til 3x63A. Melding er godkjent, Ik2min 1,39KA. 

IT system, KV er på stolpen, luftledning til husvegg, EX klemmer og inntaksledninger til gammelt inntaksboks på loft. I inntaksboks (som er lett tilgjengelig) ligger 3 stk av 63A skrusikringer. Fra inntaksboks går PFSP 3x16/16 til sikringsskap som ligger på 1 etg i hus. I sikringsskapet er montert overspenningsvern 385V og OV 3x40A og jordfeilautomater fra før. 

Hva kan være riktig, forskriftmessig og mest praktisk utførelse: 

- fjerne gammelt inntaksboks fra loft, viderekoble inntaksledninger og PFSP som går til sikringsskapet (med bruk riktig koblingsboks m. riktig klemmer) og montere OV 3x63A i sikringsskapet?

- fjerne gammelt inntaksboks fra loft, trekke ny kabel fra sikringsskapet til loft og ut og koble denne på EX klemmer?

- fjerne gammelt inntaksboks fra loft, montere skillebryter eller andre tilsvarende bryter/automat og hvilke?

Eller har noen noe andre anbefaling om alt dette?

Takk for svar på forhånd!

Re: Praktisk utførelse av endring av OV/inntak

Junior
Junior

Beste er vel å la inntaket stå, og montere 63A elementautomat i tavla. Da er det iallefall selektivt et stykke mot kv i inntaket på loft.

Re: Praktisk utførelse av endring av OV/inntak

Ivan
Ivan
Sitat
Junior skrev:

Beste er vel å la inntaket stå, og montere 63A elementautomat i tavla. Da er det iallefall selektivt et stykke mot kv i inntaket på loft.

Takk for din svar. I inntaket er gammelt skrusikringer 63A og det må monteres OV 63A i tavla, så er jeg ikke sikkert om denne løsning...

Re: Praktisk utførelse av endring av OV/inntak

Re: Praktisk utførelse av endring av OV/inntak
Sitat
Ivan skrev:

Hei.

Det var en liten lunsjdiskusjon mellom elektrikere i dag og som var vi ikke helt enig om praktisk og riktig utførelse av et prosjekt, kanskje det kan forklares her...

Oppdrag er til å utføre øking av OV hos kunde fra 3x40A til 3x63A. Melding er godkjent, Ik2min 1,39KA. 

IT system, KV er på stolpen, luftledning til husvegg, EX klemmer og inntaksledninger til gammelt inntaksboks på loft. I inntaksboks (som er lett tilgjengelig) ligger 3 stk av 63A skrusikringer. Fra inntaksboks går PFSP 3x16/16 til sikringsskap som ligger på 1 etg i hus. I sikringsskapet er montert overspenningsvern 385V og OV 3x40A og jordfeilautomater fra før. 

Hva kan være riktig, forskriftmessig og mest praktisk utførelse: 

- fjerne gammelt inntaksboks fra loft, viderekoble inntaksledninger og PFSP som går til sikringsskapet (med bruk riktig koblingsboks m. riktig klemmer) og montere OV 3x63A i sikringsskapet?

- fjerne gammelt inntaksboks fra loft, trekke ny kabel fra sikringsskapet til loft og ut og koble denne på EX klemmer?

- fjerne gammelt inntaksboks fra loft, montere skillebryter eller andre tilsvarende bryter/automat og hvilke?

Eller har noen noe andre anbefaling om alt dette?

Takk for svar på forhånd!

Alternativ 2 er beste løsning; fjern gammel inntaksboks og legg ny inntakskabel fra sikringsskap til EX-klemmer.

Re: Praktisk utførelse av endring av OV/inntak

Erik
Erik

Enig at det er det beste, men dersom eksisterende kabel er bra vil det være urettferdig å skifte denne om det innebærer mye arbeid og masse kostander for kunden

Det er vel mulig å skifte ut gamle skrusikringer med automatsikring så lenge denne er tilgjengelig?

(forutsatt at det er plass i eksisterende inntaksboks selvsagt)

Re: Praktisk utførelse av endring av OV/inntak

Ivan
Ivan

Takk for svar Hans Olav og Erik,

Løsning med automatsikring isteden av gamle skrusikringer ser ut som beste løsning til kunde ifm. kostnader ifølge eksisterende kabel er bra. Får vi selektivitet med 63A automat i inntaksboks og OV 63A i tavla eller det bør monteres 80A i inntaksboks?

Re: Praktisk utførelse av endring av OV/inntak

Re: Praktisk utførelse av endring av OV/inntak
Sitat
Ivan skrev:

Takk for svar Hans Olav og Erik,

Løsning med automatsikring isteden av gamle skrusikringer ser ut som beste løsning til kunde ifm. kostnader ifølge eksisterende kabel er bra. Får vi selektivitet med 63A automat i inntaksboks og OV 63A i tavla eller det bør monteres 80A i inntaksboks?

Vernleverandør oppgir selektivitet mellom ulike vern (selektivitetstabeller), som i stor grad også fremkommer av Febdok.

FSE Low-voltage (E-Learning)

Increase safety for all who work with electric installations, providing a safe, accident-free working environment, for you and your colleagues.

Read more

Hot work - certification course (E-Learning)

This course aims to provide those conducting hot work with the necessary knowledge and skills, and enable them to approach their work with an emphasis on safety.

Read more

Electro-contractor examination – exam preparation course (Classroom)

Are you planning on taking an electrical contractor licence? Our preparatory course covers the necessary theory and detailed follow-up providing you with the best possible preparation.

Read more

Electro thermography - NEK 405-1 (Classroom)

Basic knowledge of using infrared cameras regardless of application. Participants can take the certification exam on the last day of the course.

Read more

Electrical inspections - commercial buildings (Classroom)

The course, Electrical inspections in commercial buildings, is based on the qualification requirements in the NEK 405-3 norm and may be taken as preparation for the NEK 405-3 exam.

Read more

NEK 400:2018 (Classroom)

Become familiar with NEK 400 and equipped to use the norm in your daily work involving installing and maintaining electrical low-voltage installations.

Read more
eng