Manuelle meldere offshore installasjon (Krav)Manuelle meldere offshore installasjon (Krav)

Manuelle meldere offshore installasjon (Krav)

espen werner
espen werner

Hei.

Er det krav til at manuelle meldere ( MAC ) skal stenge ned med ESD2.1?

Eller er det nok at det blir styrt gjennom SKR og rutiner derfra?  At det kun gir alarm i kontrolrom.

Re: Manuelle meldere offshore installasjon (Krav)

Larsen
Larsen

Det stemmer, manuell melder gir vanligvis bare alarm i kontrollrommet så tar de videre aksjon. ESD-knapp skal være tydelig merket, så en manuell melder skal ikke føre til nødavstenging.

I noen tilfeller kan en manuell melder også starte brannpumpene hvis melderen befinner seg i et område med delugedekning (men den utløser ikke deluge).
Aksjonene til en spesifikk manuell melder er beskrevet i Fire Protection Data Sheet (Cause & Effect) for området.

Det jeg har skrevet over er basert på NORSOK S-001, så det kan variere basert på hvilken standard installasjonen er bygget etter.

Re: Manuelle meldere offshore installasjon (Krav)

Re: Manuelle meldere offshore installasjon (Krav)
Jan Ødegaard
Forumleder

Larsen har peiling på dette og har et greit svar. Takk til han. Ingen ytterligere kommentarer nødvendig.