Hei

Har noen spørsmål angående jordfeilsøking på en skips-installasjon. Har en sporadisk jordfeil i 230V underfordeling.

1. Hvilken spenning skal jeg megge med for å unngå skade på komponenter?

2. Er det noen komponenter som IKKE kan megges? Eksempel?

3. Er det noe annet man bør være obs på?

Re: Megging i underfordeling

Simon
Simon

Eventuelt en alternativ måte å bestemme hvilken kurs som er synderen?

Re: Megging i underfordeling

Re: Megging i underfordeling
Jan Ødegaard
Forumleder

Husk at det i utgangspunktet er kabelinstallasjonen som skal megges. Hold deg langt unna elektroniske komponenter som skal frakobles ved megging. Ellers blir det dyrt.

Minste tillatte prøvespenning er 500 V.