PI test av høyspentmotor PI test av høyspentmotor

PI test av høyspentmotor

AO
AO

PI test av høyspentmotor, 6Kv, vi kjører testen ifra tavle der vi måler med både kabel og motor

testes med 5000V I 10 minutter.

leser av tabell at resultat over 2 til 4 er ok, men høyere Verdi kan tyde på tørre/skjøre isolasjon i viklinger.

noen som har erfaring rundt dette?

vi måler en PI Verdi på 8,72 og er usikker hvordan vi skal toke dette.

Re: PI test av høyspentmotor

Hvor gammel er motoren, og har du noen tidligere målinger på den?

Det som er med PI test er at det er ett trendverktøy og hvis PI går oppover kan det være tegn på tørr og sprukken isolasjon.

Re: PI test av høyspentmotor

AO
AO

vi har kun meggertestet denne tidligere med 5000V /1min, ingen historiske PI tester å vise til. motoren er gammel. måler vi på andre lignende motorer som er nyoverhalte er PI resultatet OK.

kan kabelen ha noe og si? vil vi få et annet resultat ved å frakoble kabel? 

Re: PI test av høyspentmotor

Det kan være, det er jo noe  av det vi lærer bort på kursene våre. Mål mediene hver for seg når du får ett uønsket resultat når de er koblet sammen under test.

Re: PI test av høyspentmotor

AO
AO

Takk for svar, hva om resultatet ennå er det samme når kabel og motor er splittet, hvordan skal vi da tolke resultatet om verdien er over 4? noen erfaringer rundt dette? 

Re: PI test av høyspentmotor

Forhåpentligvis får du ihvertfall 2 forskjellige resultater på motor og kabel. Da finner du ut tilstanden på de 2 forskjellige. Nå er det ikke godt å si siden dere ikke har noen resultater å sammenligne med, men jeg vil tro at du kan vente ett halvt eller ett år og så kan du ta en ny test for å se utviklingen.

Work for Trainor?

We're sorry! Trainor.no no longer supports older versions of Internet Explorer.

Please upgrade to a newer version here or change your browser, e.g. to Google Chrome.