TKS Tilknyt.skap NEK399TKS Tilknyt.skap NEK399

TKS Tilknyt.skap NEK399

Richard
Richard

Hei, 

Skal bygge en fritidsbolig og lurte på hva forskriftene sier om tilknyt. skap NEK399.  (TN 400 Volt)

Skal samtidig bygge en redskapsbod ca 10m fra hytten, er det mulig å montere dette NEK399 skap inntil bod/grunnmur og så føre fra dette skap videre PFSP 4x16mm2 i rør inn til sikringsskap hytte. Blir lengde på max 15m. Denne boden står også nærmere tilknyt skap for Lyse.

Eller må dette NEK399 skap stå inntil hyttevegg ?

Re: TKS Tilknyt.skap NEK399

Re: TKS Tilknyt.skap NEK399

"Forskriftene" sier ikke noe om tilknytningsskap.

Normen NEK 400:2018 viser imidlertid til NEK 399 i avsnitt 304.301 Tilknytning til et fordelingsnett, hvor det  står at NEK 399 skal legges til grunn.

I avsnitt 6.2.7 i NEK 399, står det bl.a. følgende: Tilknytningsskap kan etter skriftlig avtale mellom bygningseier og elnetteier plasseres annet sted (enn på, ved eller innfelt i bygningens yttervegg) utendørs.

Konklusjon: Kontakt Lyse for avklaring/avtale.

Dette spørsmålet har havnet i feil forum, og eventuelle ytterligere spørsmål omkring NEK 399 bør legges inn i forumet Forskrifter og normer DSB.

Work for Trainor?

We're sorry! Trainor.no no longer supports older versions of Internet Explorer.

Please upgrade to a newer version here or change your browser, e.g. to Google Chrome.

For more information or help, please contact us.

Trainor handles personal information and uses cookies. Read more here.
eng