Frekvensstyrt motorFrekvensstyrt motor

This thread is archived.

Frekvensstyrt motor

Elektrikker
Elektrikker
Hei!

Har hørt at switchefrekvensen til en frekvensomformer er avgjørende for optimalisering av driften/levetiden på motoren som er tilkoplet frekvensomformeren.

Noen som vet noe om dette??

Takker så meget for svar.

Re:Frekvensstyrt motor

Bj
Bj
Hei!

Ja, du er inne på noe der.
Hvis du kjører med for lav switchfrekvens vil du høre en ubehagelig støy fra motoren. Dette har ikke noe å si på selve driften eller kapasiteten på motoren, den trekker og jobber like godt. Men støyen i noen tilfeller han være ubehagelig for de som er i nærheten av motoren.

Når det gjelder levetiden på motoren vil ikke rotor eller viklinger ta noen skade av dette, men har hørt at lagrene i motoren må byttes oftere. Dette fordi overharminiske strømmer (støy)går i godset på motoren og gjennom kulebana. Dette medfører at det blir mocrohakk eller sår i kulene/kulebana i lagret, som ettervert vil føre til lagerhavari.

Dette er noe jeg er blitt fortalt. Det er vist gjort vitenskapelige målinger på dette.

Noen andre som har hørt det samme??


Mvh

Bjørn

Re:Frekvensstyrt motor

Bobb
Bobb
Når bør man f. eks bruke 3 KHz eller 6-12-18 osv??

Re:Frekvensstyrt motor

Automatiker
Automatiker
Ved intens støy fra selve motoren, som en hyling. Da kan du prøve deg fram med høyere/lavere frakvens

Re:Frekvensstyrt motor

Bobb
Bobb
Så valg av forskjellige switchfrekvenser er kun laget for at man enten skal velge det ene eller andre utifra om man hører lyder fra motoren altså?... helt sikker??

Re:Frekvensstyrt motor

Bj
Bj
Ja, er sikker på det. Var på frekvensomformerkurs for noen måneder siden, og da var de innom dette.

De startet en helt vanlig motor. Swichfrekvensen var vel satt til minimum... Motoren støyet noe forferdelig. Høy murring og piping.
Etter å ha satt opp swichfrekvensen til ca. 14kHz (tror jeg)var støyen borte og motoren gikk helt lydløst.

De sa at det ikke tok noen skade av om swichfrekvensen var for lav, men det er ubehagelig for de som er i nærheten. Det er ikke noe påeng å kjøre denne høyere enn nødvendig. Kunne da føre til mere støy og motoren -kunne- bli varmere.

Ellers er det ingen annen grunn.

Re:Frekvensstyrt motor

Umesh
Umesh
Større switchfrekvensen medfører større tap over IGBT på omformer. Inverter kan bli varm.
Many of our classroom courses can now be taken online.
Interactive and with an instructor.

We're sorry! Trainor.no no longer supports older versions of Internet Explorer.

Please upgrade to a newer version here or change your browser, e.g. to Google Chrome.

For more information or help, please contact us.

Trainor handles personal information and uses cookies. Read more here.
eng