Vi skal installere et instrument i sone 1 som har flere digitale signaler og fiber for kommunikasjon.

Instrumentet er merket ex de (op is). Elektronikken er montert i ex d boksen, mens ledninger for signaler og patche kabel (fiber) går gjennom bushing til terminaler og ST konnektor i ex e boks.

Fra ex e boksen går fiberen i armerte kabler godkjent for farlig sone til sikker sone.

Tidligere har vi brukt fiber konvertere i sikker sone som er sertifiser Ex nA (op is) for å kommunisere med dette instrumentet. Kan de fjernes siden mottaker på andre siden (tilhørende apparat) står i sikker sone?

Re: Fiber fra sikker sone til instrument i farl...

Re: Fiber fra sikker sone til instrument i farl...
Sverre Isaksen
Forumleder

Hei Mats,

som jeg forstår ut fra det du skriver sendes det egensikre optiske signalet "op is" fra instrumentet i sone 1 til sikker sone, at det sitter en barriere inne i "d" delen. Uten å ha sett dokumentasjonen for å bekrefte dette, antar jeg at du kan fjerne de tidligere brukte fiber konverterene i andre enden, så lenge det ikke sendes et signal fra denne siden ut til instrumentet.

Re: Fiber fra sikker sone til instrument i farl...

Mats
Mats

Hei,

Atex sertifikatet er generell for d og e boksen på instrumentet:

II 2 G ex d... IIB +H2 T6 to T4

II 2 G ex d... IIB T6 to T4

II 2 G ex tD A21 IP6x T80C to 130C

Under type of protection:

When equipment with optical radiation are built within the enclosure, this equipment must comply with the applicable clauses of EN 60079-28:2007

Det er 2 fiber strenger, Rx og Tx. Siden fibermoduler vanligvis består av sender og mottaker sender vi jo signaler tilbake til felt.

Re: Fiber fra sikker sone til instrument i farl...

Re: Fiber fra sikker sone til instrument i farl...
Sverre Isaksen
Forumleder

Da ville jeg beholdt fiber konverterne, så du er sikker på at signalet tilbake også er "op is".

Re: Fiber fra sikker sone til instrument i farl...

Mats
Mats
Sitat
Sverre Isaksen skrev:

Da ville jeg beholdt fiber konverterne, så du er sikker på at signalet tilbake også er "op is".

Hei Sverre,

Jeg har nå klart å finne en SFP modul som monteres switch i sikker sone som er klassifisert som Klasse 1 i henhold til IEC 60825-1

Dette gjør da at IEC 60079-28 ikke gjelder, siden standarden nevner dette som unntak for standarden (punkt 3).

Men kan jeg da bruke denne SFP modulen mot et utstyr i sone en som er op is sertifisert?

Re: Fiber fra sikker sone til instrument i farl...

Re: Fiber fra sikker sone til instrument i farl...
Sverre Isaksen
Forumleder

Hei,

kan ikke se at dette er noe problem, sjekk bruksanvisningen for instrumentet for sikkerhets skyld.