Hei, Skal montere en el. billader i garasje. Dette er et TN anlegg 400V. Til Garasjen går en PFSP kabel 3x6mm2+j. (Bare to faser er brukt i dag for lys og stikk. Tenkte å montere en sentral i garasjen forsynt med denne kabelen. Kan jeg bruke skjermen i kabelen som n leder ? Det installeres intern jording til garasjen. Det vil da kunne lades med 400V. Det er veldig vanskelig å få lagt ny kabel frem.

Re: Installasjon el bil lader garasje.

Nilsi
Nilsi

Løsningen du beskriver er ikke lovlig. Det er ikke lov å benytte skjerm som N. Og garasjen skal ha tilkobling til husets jordingsanlegg. 

Re: Installasjon el bil lader garasje.

Re: Installasjon el bil lader garasje.

Nilsi har rett i at skjermen ikke kan benyttes som N-leder.

Spenningsførende deler (som en N-leder er) skal ha grunnleggende isolasjon, samt merkes med BLÅ farge langs hele lederens lengde.

Re: Installasjon el bil lader garasje.

Trond
Trond

Ok takk. Denne kabelen kan da belastes med 46A i hht tabell 52B-2 D1 forlegning. Siste 1,5m har forlegning A2 og kan da belastes 32A. Hvilken forlegning benyttes da ? Står det noe i NEK` en hvor grensesnittet går ?

Re: Installasjon el bil lader garasje.

Re: Installasjon el bil lader garasje.
Sitat
Trond skrev:

Ok takk. Denne kabelen kan da belastes med 46A i hht tabell 52B-2 D1 forlegning. Siste 1,5m har forlegning A2 og kan da belastes 32A. Hvilken forlegning benyttes da ? Står det noe i NEK` en hvor grensesnittet går ?

Det er alltid "svakeste ledd" som gjelder, altså laveste strømføringsevne. 

Re: Installasjon el bil lader garasje.

Nilsi
Nilsi
Sitat
Hans Olav Arnesen skrev:

Det er alltid "svakeste ledd" som gjelder, altså laveste strømføringsevne. 

Og da svakeste ledd over 35cm. 

Re: Installasjon el bil lader garasje.

Re: Installasjon el bil lader garasje.
Sitat
Nilsi skrev:

Og da svakeste ledd over 35cm. 

Sånn ca. ja. :-)

NEK 400-5-52-523.8 Variasjon i installasjonsforholdene langs en føringsvei
Når forholdene for avledning av varme varierer langs en føringsvei, skal strømføringsevnen fastsettes på grunnlag av de ugunstigste forholdene.
MERKNAD - Dette kravet kan normalt neglisjeres dersom forholdene for avledning av varme kun varierer ved veggjennomføringer under 0,35 m.

Re: Installasjon el bil lader garasje.

Jon
Jon

Såvidt jeg forstår er en av faselederene i dag benyttet til N. Jeg regner med ar det ikke er benyttet 400V lyspærer i garasjen.

Ved å ta i bruk den tredje faselederene kan du få til tofase lading på ca 7.5 kW dersom bilen aksepterer to fase lading. 

Re: Installasjon el bil lader garasje.

asdf
asdf

Satt på spissen har du lov å bruke skjerm som PEN-leder hvis du oppretter ny underfordeling i ekstern bygning.. Men ikke N-leder som du beskriver

FSE Low-voltage (E-Learning)

Increase safety for all who work with electric installations, providing a safe, accident-free working environment, for you and your colleagues.

Read more

Hot work - certification course (E-Learning)

This course aims to provide those conducting hot work with the necessary knowledge and skills, and enable them to approach their work with an emphasis on safety.

Read more

Electro-contractor examination – exam preparation course (Classroom)

Are you planning on taking an electrical contractor licence? Our preparatory course covers the necessary theory and detailed follow-up providing you with the best possible preparation.

Read more

Electro thermography - NEK 405-1 (Classroom)

Basic knowledge of using infrared cameras regardless of application. Participants can take the certification exam on the last day of the course.

Read more

Electrical inspections - commercial buildings (Classroom)

The course, Electrical inspections in commercial buildings, is based on the qualification requirements in the NEK 405-3 norm and may be taken as preparation for the NEK 405-3 exam.

Read more

NEK 400:2018 (Classroom)

Become familiar with NEK 400 and equipped to use the norm in your daily work involving installing and maintaining electrical low-voltage installations.

Read more
eng